接地保护 变压器接地保护是检测变压器绕组或中性点接地系统单相接地故障的专用保护,通过零序电流或零序电压或间隙保护等不同判据,按照变压器中性点的接地方式配置相应的保护方案。 权威解读
为什么部分变压器中性点不接地运行要在保护上专门设间隙保护?
提示: 从直接接地可能导致过大的接地故障电流且接地变压器跳闸后后系统容易失地,但如果该中性点完全不接地暂态过电压可能击穿绝缘的角度分析。
中性点经间隙接地是折中方案:系统发生接地故障时,间隙在过电压作用下击穿限压,电流经间隙流入地,使其绝缘不损坏。故障结束后间隙恢复,变压器保持较少的接地变压器的方案。
误区: 经消弧线圈接地的系统单相接地故障电流很小可以不跳闸。
事实: 可带故障运行一段时间但必须在规定时间内查找并隔离故障线路,不能无限期运行。
问: 零序电压保护在系统正常运行时无零序电压,如果发生接地故障时零序电压在整定值以上多长时间后动作?
答: 一般经延时1~5秒跳闸或发信,以避免暂态过电压或瞬时操作过电压引起误动。
前置依赖: 对称分量法、变压器中性点接地方式、零序网络分析。
后续延伸: 电网单相接地选线、零序方向保护。
《电力系统接地保护》、《Ground Fault Protection of Power Transformers》、《变压器接地技术》。
🌱 为了包容与博爱的传递,为了知识平权,正在陆续深化每一个知识点页面。
下方所有知识点均已预留链接,可随时点击探索。
直接接地变压器首选的接地后备。
用于不接地系统接地监视。
用于中性点半绝缘即分级绝缘变压器的保护未直接接地的中性端。