差动保护 变压器差动保护是变压器的主保护,通过比较变压器各侧电流互感器二次电流的相量和,利用比率制动特性和励磁涌流闭锁和过励磁判别,在内部短路时快速跳开各侧断路器。 权威解读
为什么变压器差动保护不能像线路差动保护那样仅仅比较两端电流的和?
提示: 从变压器变比和接线组别使两侧电流不直接平衡、励磁涌流打破物理平衡的角度分析。
线路两端的电流在正常运行和外部故障下直接满足基尔霍夫电流定律。变压器两端电流有电压等级和接线组别的不同,其二侧电流的幅值和相角不存在简单的等值关系,需经相位和变比转换后才能比较。变压器必须允许励磁涌流这种非故障差流暂态存在,防止误动。
问: 为什么变压器差动保护通常不要求两侧CT同型号同变比?
答: 现代化微机保护通过软件CT匹配克服了二次侧的幅值和相位偏差,无需像传统电磁式保护对二次侧电流严格匹配的要求。
前置依赖: 基尔霍夫电流定律、变压器接线组别、励磁涌流原理。
后续延伸: 母差保护、发电机差动保护。
《电力变压器保护》(王维俭)、《Transformer Protection》、《微机保护原理》。
🌱 为了包容与博爱的传递,为了知识平权,正在陆续深化每一个知识点页面。
下方所有知识点均已预留链接,可随时点击探索。
识别涌流防止误动。
外部故障穿越电流大时提高动作门槛。
过励磁时防止铁芯饱和误动。