变压器并联运行 变压器并联运行是将两台及以上变压器的一次侧和二次侧分别接入公共母线,共同分担负载提高供电可靠性和经济性。 权威解读
为什么联结组别不同的变压器绝对不允许并联?
提示: 从相位差产生环流的角度分析。
联结组别不同意味着两台变压器二次侧线电压之间存在相位差,即使变比和阻抗完全相同,相位差产生的电动势差将直接短路于两台变压器二次侧之间,产生极大的内部环流。此环流仅受变压器短路阻抗限制,但即使差30°相位环流也可达数倍额定电流,瞬间烧毁变压器。
误区: 所有变压器都能随意并联。
事实: 必须满足三个基本条件。
问: 为什么变压器并联运行要求短路阻抗标幺值相等而不是有名值相等?
答: 短路阻抗有名值与变压器容量和电压等级相关,不同容量变压器的短路阻抗有名值差异很大,但标幺值落在同一量级。如果选择有名值相等则大容量变压器阻抗标幺值偏小,将承担不成比例的大电流。只有标幺值相等才能确保各变压器按各自额定容量比例分担总负载。
前置依赖: 等效电路与参数测定、标幺值。
后续延伸: 三相变压器、变压器保护。
🌱 为了包容与博爱的传递,为了知识平权,正在陆续深化每一个知识点页面。
下方所有知识点均已预留链接,可随时点击探索。
变比相等、短路阻抗标幺值相等、联结组别相同。
变比不等产生的内部环流叠加在负载电流上。
确保小容量变压器短路阻抗与大容量可匹配。