同步发电机并网运行 同步发电机并网是将发电机投入已运行的大电网并联供电,需在并网前满足电压幅值相等、频率相等、相序相同和相位一致四个条件。 权威解读
为什么发电机并网后端电压不受励磁电流单独调节?
提示: 从大电网无穷大容量约束的角度分析。
并网后发电机端电压等于电网母线电压,母线电压由全网无功功率平衡决定,单台发电机调节励磁电流只能改变它注入或吸收的无功功率大小,不能改变由全网共同决定的母线电压幅值。
误区: 并网后发电机可以独立调节端电压。
事实: 并网后端电压被电网强制钳制。
问: 为什么并网后调节原动机输出只能改变有功功率而不能改变频率?
答: 大电网频率由全网有功功率总平衡决定,单台发电机调整有功只会改变它所发有功占总有功的比例,不会影响系统频率。
前置依赖: 电动势方程与相量图、功角特性。
后续延伸: 有功与无功调节、同步电动机。
🌱 为了包容与博爱的传递,为了知识平权,正在陆续深化每一个知识点页面。
下方所有知识点均已预留链接,可随时点击探索。
大电网近似为恒压恒频母线。
四个条件满足后合闸,冲击电流小。
无励磁先并网后加励磁,冲击电流较大。